2014-11-14 0
1er Foro del Comité Nacional MéxicanoNormalización internacional – Productos confiables
Instalaciones eléctricas seguras
Agradecimientos
Al Comité Electrotécnico Mexicano
Por su invitación a participar en el
1er Foro Normalización internacional Productos confiables
Instalaciones eléctricas seguras
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 1
2014-11-14 2Producto seguro=Instalación segura
PRODUCTOS SEGUROS
PARA
INSTALACIONES SEGURAS
Utilización de Productos IEC
en la
NOM 001 SEDE
Descargo de responsabilidad
3Producto seguro=Instalación segura
Esta presentación es informativa y de asesoramiento sin ningunavalidez legal y no representa la opinión del Comité ElectrotécnicoMexicano ni de la CE
La interpretación legal de la NOM 001 SEDE es responsabilidadde la Secretaría de Energía a través de la Dirección General deDistribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y RecursosNucleares conforme a sus atribuciones.
La correcta implementación de los requisitos en los estándareses responsabilidad de los Comités Técnicos de los ONNmexicanos y de sus órganos de gobierno
2014-11-14
¿Porqué Reglas Nacionales de Instalación?
Producto seguro=Instalación segura 4
• En su desarrollo social:• Renta disponible
• Formación
• Necesidades de vivienda
• En su desarrollo industrial• Productividad
• Tecnología
• En las prioridades de gobierno• Competividad
• Redistribución de la renta
2014-11-14
Cada país es distinto
Cada País es distinto I
5Producto seguro=Instalación segura
Tensiones fase-neutro:
MX 127 V, US 110 V, BR 220, 110 V, UK 240, ES 230,
FrecuenciasMX 60 Hz, US 60 HZ, BR 50, 60 HZ, UK 50 Hz, ES 50 Hz
DistribuciónMX TNC-S, US TN-C, ES TT
Medio AmbienteRango de temperaturas, Humedad ambiental, Radiación solar, Sismos, Índices Keraunicos
2014-11-14
Condiciones de naturaleza permanente
Cada País es distinto II
6Producto seguro=Instalación segura
• Nivel de formación de los instaladores;
• Tipos de construcción;
• Renta per cápita y desarrollo social;
• Desempeño de los productos disponibles en el mercado;
• Supervisión de mercado;
• Inspección de las instalaciones.
2014-11-14
Prácticas especificas del país, que pueden
cambiarse pero requieren tiempo:
NOM 001 SEDE: Principios fundamentales vs soluciones técnicas
El Titulo 4 Principios Fundamentales describe las reglas quedeben respetarse para conseguir la seguridad y el desempeño
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 7
El Título 5 "Especificaciones", contiene las soluciones tecnicasque deben aplicarse para conseguir la seguridad y eldesempeño
El Titulo 4 es idéntico al Capítulo 3 de la norma IEC 60364-1
El Titulo 5 es la norma NFPA 070 (2011) adaptada a México
¿Qué es una Norma?
Producto seguro=Instalación segura 82014-11-14
Los que están en una mesa
DECIDEN
qué deben hacer los que no están
(Raúl Topete Corral)
¿Cómo puede un gobierno adoptar una norma voluntaria?
Definiendo y regulando los principios de seguridad en un acto administrativo (NOM):
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 9
• Definiéndolos el mismo, o;
• Adoptándolos de una norma internacional.
Asegurándose que las soluciones técnicas propuestas en las normas voluntarias dan cumplimiento con los principios de seguridad:• EL ONN le garantiza el cumplimiento de la norma voluntaria
propuesta
• Adoptando la norma internacional correspondiente.
NFPA 070
“90.4 Enforcement.
This Code is intended to be suitable for mandatory applicationby governmental bodies that exercise legal jurisdiction overelectrical installations, including signaling and communicationssystems, and for use by insurance inspector
Producto seguro=Instalación segura 102014-11-14
90.1(D) Relation to Other International Standards.The requirements in this Code address the fundamentalprinciples of protection for safety contained in Section 131 ofInternational Electrotechnical Commission Standard 60364-1,Electrical Installations of Buildings.
Implementación de NFPA 70 en U.S.
2014-11-14 11Producto seguro=Instalación segura
Implementación de NFPA 70 en América
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 12
Colombia NEC adaptado
Costa Rica NEC 2008
ChileNEC + IEC
MéxicoNEC 2011 con
modificaciones
Perú IEC-ULIEC
Venezuela NEC 1996
El Salvador NEC 1999
Guatemala NEC
RepDominicana NEC
Ecuador NEC
Nicaragua NEC
Panamá NEC 2005
Honduras NEC
Tendencias mundiales (2000)
13
Fuente: CEI
2014-11-14
– Varios países la han adoptado integramente: BR, DE, IT, FR, UK
– La mayoría lo usan como referencia: AR, AU, AT, BE, ES, …
Producto seguro=Instalación segura
NOM 001 SEDE
TITULO 1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1 Objetivo
1.1.1 El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones ylineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalacionesdestinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que ofrezcancondiciones adecuadas de seguridad para las personas y suspropiedades, …
El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM promueve eluso de la energía eléctrica en forma segura; asimismo esta NOM no intentaser una guía de diseño, ni un manual de instrucciones para personas nocalificadas.
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 14
TITULO 4 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
4.1 Protección para la seguridad
4.1.1 Generalidades
Los requisitos establecidos en este capítulo tienen el propósito degarantizar la seguridad de las personas, animales y los bienes contralos riesgos que puedan resultar de la utilización de las instalacioneseléctricas
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 15
Materiales que se pueden usar
4.3 Selección del equipo eléctrico
4.3.1 Generalidades
En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM debenutilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con lasnormas oficiales mexicanas, con las normas mexicanas y, a falta deéstas, ostentar las especificaciones internacionales, las del país deorigen o en su caso las del fabricante con las que cumplen
TITULO 4 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 16
¿Se pueden usar productos IEC?
4.3 Selección del equipo eléctrico
4.3.1 Generalidades
En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM debenutilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con las
normas oficiales mexicanas, con las normas mexicanasy, a falta deéstas, ostentar las especificaciones internacionales, lasdel país de origen o en su caso las del fabricante con lasque cumplen
Si se pueden usar cuando no existe NORMA OFICIAL MEXICANA ni NMX
Hemos visto esto
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 17
Vivienda
unifamiliar:
3 dormitorios
Cocina
Comedor
Estar
Estudio
2 baños
Agua caliente
sanitaria y
Calefacción:
Suelo radiante de
agua, con
Paneles solares y
refuerzo eléctrico
Alberca calentada
por panel solar
Empezamos a ver esto
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 18
Vivienda
unifamiliar:
2 dormitorios
Cocina
Comedor
Estar
Estudio
Invernadero
adosado
2 baños
Agua caliente
sanitaria y
Calefacción:
Suelo radiante de
agua, con
Paneles solares y
refuerzo gas
Aire
acondicionado
Panel PV
Condiciones de instalación
4.4 Construcción, prueba inicial y verificación de las instalaciones eléctricas
4.4.1.2 Las características del equipo eléctrico, una vez seleccionadas deacuerdo con lo establecido en 4.3, no deben modificarse o reducirse duranteel proceso de instalación.
4.4.1.8 Si una instalación es construida utilizando nuevos materiales,tecnologías o métodos que se desvíen de esta NOM, el grado de seguridadresultante no podrá ser inferior al obtenido cumpliendo esta NOM.
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 19
Requisitos de producto
110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3.1.
Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y en su caso aprobado.
Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta NOM.
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 20
Resumen
Cumple las reglas de seguridad:• Aplica Titulo 4 y/0;
• Sigue titulo 5
Escoge los materiales adecuados:• NOM o NMX sino los hay los que desees
• Comprueba que has escogido bien
• Pide certificados de producto
• Lee las especificaciones
Instálalos correctamente:• Debes estar capacitado
Comprueba la instalación:• Al finalizar
• Tercera parte
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 21
Titulo 4 Las instalaciones deben ser seguras:
Protección contra
•Choques eléctricos
• Contacto directo
• Contacto indirecto
•Efectos Térmicos
• Fuego
• Incendios
•Sobreintensidades:
• Sobre cargas
• Corto circuito
•Sobre tensiones
•Caidas de tensión
Producto seguro=Instalación segura 222014-11-14
•Cableado
•Aislamiento
•Control
¿Da información completa el Titulo 5?
NOM 001 SEDE
INTRODUCCIÓN
El Título 5 “Especificaciones”, contiene los requisitos técnicos cuya observancia tienen por objeto asegurar la conformidad de las instalaciones eléctricas a los principios fundamentales del Título 4 de esta NOM.
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 23
Es una solución técnica que garantiza el cumplimiento del Titulo 4, pero no se
ha adaptado completamente a los requisitos del apartado 4.3.1, ya que no
considera los productos con norma NMX
¿Qué hay en el mercado mexicano?
24Producto seguro=Instalación segura
En el mercado hay “breakers” conforme a:• NMX-J- 266 ANCE 1999 (equivalente UL 498) • NMX-J- 538/2 ANCE 2005 (equivalente IEC 60497-2)• NMX-J- 569 ANCE 2005 (equivalente IEC 60898)
Estos C.B., diseñados construidos y ensayados conforme a sus normas NMX,ofrecen aproximadamente la misma calidad, protección del sistema,seguridad y desempeño en continuidad de servicio. Como regla general,todos se pueden instalar en el mismo sistema
2014-11-14
¿Qué me indica el Titulo 5?
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 25
Tenemos disponibles en el mercado
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 26
In A
NMX-J-266 NMX-J-569
15 6
20 8
25 10
30 13
40 16
50 20
60 25
70 32
80 40
90 50
100 63
110 80
125 100
125
¿Cómo podemos selecionarlos sin comprometer la seguridad?
4.2.8 Dispositivos de protecciónLas características de los dispositivos de protección, deben determinarse con respecto a su función, la cual puede ser por ejemplo, la protección contra los efectos de:
- Sobrecorrientes (sobrecargas, cortocircuito);- Corrientes de falla a tierra;- Sobretensiones;
- Bajas tensiones o ausencia de tensión.
Los equipos de protección deben operar a los valores de corriente, tensión y tiempo convenientes de acuerdo con las características de los circuitos y a los peligros posibles.
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 27
Regla de Seguridad
Para protecciones contra sobrecargas aplicamos siempre:
In (breaker)≤ ampacidad In (cable)
Ya que es muy difícil que coincidan las ampacidades de los cables con las Intensidades nominales (In) de los ‘breakers’ y debemos asegurar la protección del cable.
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 28
Ampacidades
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 29
Ajustado a In de “breakers”
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 30
Datos finales
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 31
¿Cómo interpretamos la Tabla?
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 32
¿podemos interpretar la tabla así?
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 33
TABLA 210-24.- Resumen de requisitos de los circuitos derivados
Siguiendo la regla In (breaker)≤ ampacidad In (cable)
¿Porqué?
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 34
Ampacity. The current, in amperes, that a conductor can carry continuously under the conditions of use without exceeding its temperature rating.
O sea un cable de sección AWG 10 con tipo de cubierta TBS a 90 C
tiene una In (ampacidad) 40 A,
Mientras se mantengan 40 A las propiedades del aislamiento se
mantendrán intactas
Pero esta circunstancia no se da siempre
ItIntensidad de corte
Para mantener la integridad del aislamiento los “breakers” deben cortar el suministro con un ∧I durante un tiempo t, (It) determinados por la norma de producto.
Estas sobrecargas temporales no dañan el conductor.
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 35
No todos las normas de producto tienen el mismo ensayo, por lo que hay que averiguar la situación más desfavorable y adecuarla a la prescripción técnica de la norma de instalación.
NMX-J-569-ANCE
Establece:
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 36
MNX-J-266-ANCE
Establece:
7.1.2.3 Prueba de calibración al 135 %
7.1.2.3.1 Al iniciar a la temperatura ambiente que se indica en la tabla 6, un interruptor que conduce 135 % de su corriente nominal, de acuerdo con la tabla 6, debe disparar en una hora cuando esté designado como 50 A o menos, y en 2 h, cuando esté designado a más de 50 A, véase 7.1.2.1.6.
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 37
Estamos de suerte
Los tiempos son los mismos pero el It es distinto, por lo que podemos montar la tabla
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 38
Para In=20,40 y 50 los valores It de NMX-J-659-ANCE son mas elevados que
los de NMX-J-266-ANCE, lo que nos obliga a talla menor, para no dañar el
conductor.
Ya podemos tener una tabla de equivalencias
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 39
16 32 40
TABLA 210-24.- Resumen de requisitos de los circuitos derivados
¿qué más podemos hacer?
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 40
Una tabla para seleccionar el “breaker” según NMX-J-569 ANCE
Determinar la Itpara cualquier ampacidad y escoger el “breaker” a instalar
Ejemplo:
Tenemos un conductor de ampacidad 60 A, que después de realizar las
correcciones por agrupación de conductores y temperatura queda en 35 A.
¿Que breaker seleccionamos?
Para In= 35 A tenemos It= 35x1,35=47,25
Ya que para In=35 A, podemos escoger entre:
NMX-J-266 In= 30 A ó
NMX-J-569 In= 32 A
Debemos comprobar si la It del (NMX-J-569 In= 32 A) es inferior a 47,25
32 Ax1,45=46,4A<47,25 A,
Podemos escoger cualquiera de los dos.
Normas NMX relacionadas con la NOM 001 SEDE
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 41
Normas NMX relacionadas con la NOM 001 SEDE
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 42
Salvo error u omisión y pendiente de confirmación de
ANCE
Identificadas 333 normas NMX
¿Qué significa, producto seguro?
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 43
Otros requisitos Intrínseca del
productoTotal
En Uso
Número de maniobrasSelectividadCoordinaciónFuegoHumos
Desempeño
Requisitos de un estándar eléctricoSeguridad
EMC, Accesibilidad
Consumo energéticoMedio ambiente
Choques eléctricosSobrecalentamientosArcos y radiacionesSobrecargasDaños mecánicos
Seguridad
Desempeño
¿Qué materiales podemos instalar?
110-2. Aprobación. En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales y equipos (productos) que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3.1.
Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y en su caso aprobado.
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 44
Cómo tomaría decisiones I
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 45
Certificado por
3ª parte
Debe cumplir NOM
Lo in
stal
oN
o in
stal
o
Siguiente diapositiva
Cómo tomaría decisiones
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 46
Conforme a norma
Certificado por
3ª parte
con requisitos adecuados
para la Instalación
Conforme a norma NMX
Certificado por
3ª parteILAC
Especificación Fabricante
con requisitos adecuados
para la Instalación
Especificación completa
Lo in
stal
oN
o in
stal
o
Lo p
ien
so
Conclusiones
1. La aplicación del Titulo 4 nos garantiza la seguridad de la instalación.
2. Cada vez hay más productos eléctricos cubiertos por Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
3. Cada vez hay más productos eléctricos cubiertos por Normas Voluntarias Mexicanas (NMX)
4. La aplicación general de soluciones descriptivas, pensadas para determinados productos, va a ser cada año mas compleja
5. La coordinación regulatoria va a ser más importante y se ajustará más a Requisitos de Seguridad (desempeño) que a prescripciones constructivas
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 47
Horizontes I
Cuantas más regulaciones haya basadas en RequisitosEsenciales de Seguridad, ofreciendo normasvoluntarias para demostrar la conformidad, mejor yaque:
• Se impulsará la actividad normalizadora voluntaria
• Se impulsará la actividad certificadora por terceraparte
El SISMENEC se revitalizará
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 48
Horizontes II
• Editar normas de producto NMX, basadas encriterios de desempeño, que cumplan con losrequisitos esenciales de seguridad de las NOM queles afecten.
• Durante el proceso de revisión de las NMX,asegurar el cumplimiento de los RequisitosEsenciales de Seguridad de las NOM que lesafecten.
• Ofrecer estas normas a las DependenciasGubernamentales para su adopción
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 49
Horizontes III
• Editar Normas Voluntarias de instalaciones, que garanticen el cumplimiento con los Requisitos Esenciales de Seguridad sin condicionar el tipo de producto a utilizar y si no es posible, ofrecer las distintas soluciones posibles.
• Ofrecer estas normas a las Dependencias Gubernamentales para su adopción
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 50
Horizontes IV
Editar normas de seguridad, NMX, para instalaciones eléctricas y servicios asociados, que contengan protocolos de verificación, para
• Edificios residenciales
• Locales comerciales
• Escuelas
• Uso médico
• Locales de espectáculo
• Locales destinados a Oficinas
• …
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 51
Una propuesta para servicios generales en edificios.
2014-11-14 Producto seguro=Instalación segura 52
Telecomunicaciones:
–Telefonía por cable o fibra óptica
–Televisión Digital Terrestre
–Televisión por satélite
–Televisión por cable o fibra óptica
–Control de accesos
Energía:
–Gas
–Electricidad:
–Centralización de Wathorimetros
–Elevadores
–Ventilación
–Bombeo
–Iluminación zonas comunes
–Servicios de emergencia
–Alimentación PV
Gracias por su atención
2014-11-14 53Producto seguro=Instalación segura
hppt://www.jpiconsultants.com