Upload
vandien
View
221
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
EL SERVICIO ELECTRICO EN LOS SISTEMAS RURALES DE ELD (SER)
Lima, octubre 2011
Huaytará - Chocorvos Palpa Rural Puquio Rural Pisco Rural Chaviña Incuyo Pausa Tambo Quemado
Ing. Gil Ramos
Descripción
La resolución de OSINERGMIN N°179-2009-OS/CD, fijó para el periodo 01 de noviembre 2009 al 31 de
octubre 2013, los Sistemas Eléctricos que pertenecen a las zonas Rurales de ELD. Estos son los Sectores de
Distribución Típicos 4 (urbano rural) y 5 (rural), los cuales están localizados en las provincias de
Castrovirreyna y Huaytará (Región Huancavelica), Palpa (Región Ica) y Lucanas, Parinacochas, Páucar del
Sara Sara y Sucre (Región Ayacucho).
Los alimentadores de MT mas extensos de los SER - ELD cruzan zonas de más de 4 000 m.s.n.m., con
limitadas y difíciles vías de acceso, comunicaciones deficientes y condiciones climáticas adversas (descargas
atmosféricas, nevadas, fuertes vientos, etc.) las cuales ocasionan interrupciones del servicio que en muchos
casos no pueden ser calificadas como «fuerza mayor» debido a la falta de documentación probatoria, según
exige la Norma, por ausencia de autoridades y de información oficial del SENAMHI.
En razón a las condiciones locales en mención, para dar mayor confiabilidad, el diseño de las líneas de
distribución deben obedecer a criterios técnicos mas exigentes de los estándares vigentes del CNE
(estructuras, protección, etc.), lo que implica mayor inversión y costos de operación y mantenimiento reales los
cuales no son reconocidos en el VNR y CO&M adaptado y por consiguiente en el VAD.
Electro Dunas 2
Ubicación Geográfica
3 Electro Dunas
MARCONA
60 kV
Características del SER-ELD
4 Electro Dunas
Características del SER-ELD
5 Electro Dunas
Problemática de los SER-ELD
1. La electrificación rural, parte de una premisa técnica y económica cuestionable. No reconoce por ejm. que en la Sierra con 3000, 4000 y 5000 msnm, la infraestructura eléctrica deben ser mas robustas y costosas para dichas características geográficas, lo cual afecta la confiabilidad de la distribución.
2. Tampoco se reconoce la cantidad de sistemas de protección (Recloser) para selectivar las fallas por las interrupciones imprevistas.
3. Los alimentadores de MT de los SER - ELD recorren zonas de más de 4000 m.s.n.m., con limitadas y difíciles vías de acceso, comunicaciones deficientes y condiciones climáticas adversas las cuales dificultan la ubicación de las interrupciones del servicio prolongando su reposición.
4. El consumo por cliente es diminuto comparado con el consumo de clientes en ciudades. Esta característica del mercado afecta la rentabilidad.
5. Las pérdidas técnicas son elevadas debido a las grandes extensiones de las redes primarias.
Electro Dunas 6
Problemática de los SER-ELD
Electro Dunas 7
4% 8% 11% 14% 19% 21%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Venta [%]
Pérdidas Totales de Energía
[%]
Nº Clientes [%]
SAIFI [%]
SAIDI [%]
VNR [%]
% D
E P
AR
TIC
IPA
CIO
N
ELECTRO DUNAS INDICADORES DE GESTION
Participación del Sector Rural en el total de ELD
100%
211%274%
360%
485%529%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
Venta [%]
Pérdidas Totales de Energía
[%]
Nº Clientes [%]
SAIFI [%]
SAIDI [%]
VNR [%]
% E
N B
ASE
VEN
TAS
ELECTRO DUNAS INDICADORES DE GESTION
Participación del Sector Rural en el total de ELD
Indice: Ventas=100
Indicadores Operativos/Comerciales
Cuadro 2
Sistema
Eléctrico
Venta
[MW.h]Venta
[%]
Pérdidas
Totales de
Energía
[MW.h]
Pérdidas
Totales de
Energía
[%]
Nº ClientesNº Clientes
[%]
SAIFI
[Numero]
SAIFI
[%]
SAIDI
[Horas]
SAIDI
[%]
VNR
[US$ 000]
VNR
[%]
Urbano 598.614 96% 66.714 92% 158.823 89% 19,4 86% 58,0 81% 53.961 79%
Rural 24.383 4% 6.011 8% 19.040 11% 3,2 14% 13,6 19% 14.077 21%
Total 622.997 100% 72.725 100% 177.863 100% 23 100% 72 100% 68.038 100%
8.6.- En ELD las ventas al sector rural, representan el 4% del total, las interrupciones SAIFI 14% deltotal y el VNR el 21% del total. El grafico superior derecho, ilustra la proporcionalidad de lasinversiones vs ventas e interrupciones. Por ejm. La participación de electrificación rural en ELDes 5 veces la participación de las ventas rurales en el total
Problemática de los SER-ELD
8 Electro Dunas
Evolución Semestral del NIC y DIC
Nota: Las interrupciones del servicio originadas por fenómenos naturales son causadas por nevadas, fuertes vientos y descargas atmosféricas
9 Electro Dunas
1.74.0
1.12.7
1.5 2.5 3.0
6.1
2.8 2.6 2.1
0.8
0.1
0.50.3
0.40.8 0.1 0.4
0.2
5.31.7
1.30.1 3.7 1.1
3.2
2.5
1.3 1.61.5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Nu
me
ro
NIC Estimado por Semestre - Palpa Rural
Propias Terceros Fenomenos Naturales
2.2
17.0 20.223.9
12.6
26.2
16.97.9 9.5
15.0
4.8
1.40.6
1.9
0.6
3.0
1.3
1.0
0.3
0.5
18.9
1.84.3
0.8 22.6
8.322.9
16.85.2
2.0 18.6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Du
raci
on
DIC Estimado por Semestre - Palpa Rural
Propias Terceros Fenomenos Naturales
ToleranciaDIC en MT: 17ToleranciaNIC en MT: 7
Semestre Propias Terceros Fenomenos Naturales Total general
2006-S1 1,7 5,3 7,0
2006-S2 4,0 0,8 1,7 6,4
2007-S1 1,1 0,1 1,3 2,5
2007-S2 2,7 0,5 0,1 3,3
2008-S1 1,5 0,3 3,7 5,5
2008-S2 2,5 0,4 1,1 4,0
2009-S1 3,0 0,8 3,2 7,0
2009-S2 6,1 2,5 8,6
2010-S1 2,8 0,1 1,3 4,2
2010-S2 2,6 0,4 1,6 4,6
2011-S1 2,1 0,2 1,5 3,8
Tolerancia NIC en MT: 7
Semestre Propias Terceros Fenomenos Naturales Total general
2006-S1 2,2 18,9 21,1
2006-S2 17,0 1,4 1,8 20,2
2007-S1 20,2 0,6 4,3 25,1
2007-S2 23,9 1,9 0,8 26,6
2008-S1 12,6 0,6 22,6 35,9
2008-S2 26,2 3,0 8,3 37,6
2009-S1 16,9 1,3 22,9 41,1
2009-S2 7,9 16,8 24,7
2010-S1 9,5 1,0 5,2 15,7
2010-S2 15,0 0,3 2,0 17,3
2011-S1 4,8 0,5 18,6 23,9
Evolución Semestral del NIC y DIC
10 Electro Dunas
Nota: Las interrupciones del servicio originadas por fenómenos naturales son causadas por nevadas, fuertes vientos y descargasatmosféricas
1.0 0.13.1 4.3 4.3 2.9
8.3
15.4
3.5
9.64.8
2.00.2
0.1 1.2
0.4
2.8
1.00.5
2.01.9
13.4
3.56.4
3.6
9.0
10.3
11.0
12.1 18.6
0
5
10
15
20
25
30
Nu
me
ro
NIC Estimado por Semestre - Sistema Huaytara Chocorvos
Propias Terceros Fenomenos Naturales
173.5
45.7123.7
57.7
253.9
26.984.0 129.3
11.479.2
11.0
42.40.1
0.012.7
10.316.8
4.1 32.5
121.5
22.6
133.4
61.2
179.5
46.5
38.345.0
21.5
121.4
32.60
80
160
240
320
400
480
560
640
Du
raci
on
DIC Estimado por Semestre - Sistema Huaytara Chocorvos
Propias Terceros Fenomenos Naturales
ToleranciaDIC en BT: 40
ToleranciaNIC en BT: 10
Semestre Propias Terceros Fenomenos Naturales Total general
2006-S1 1,0 2,0 3,0
2006-S2 0,1 2,0 1,9 4,1
2007-S1 3,1 0,2 13,4 16,7
2007-S2 4,3 0,1 3,5 7,8
2008-S1 4,3 6,4 10,7
2008-S2 2,9 1,2 3,6 7,7
2009-S1 8,3 0,4 9,0 17,8
2009-S2 15,4 2,8 10,3 28,5
2010-S1 3,5 1,0 11,0 15,4
2010-S2 9,6 12,1 21,7
2011-S1 4,8 0,5 18,6 23,9
Tolerancia NIC en BT: 10
Semestre Propias Terceros Fenomenos Naturales Total general
2006-S1 173,5 121,5 294,9
2006-S2 45,7 42,4 22,6 110,7
2007-S1 123,7 0,1 133,4 257,2
2007-S2 57,7 0,0 61,2 119,0
2008-S1 253,9 179,5 433,4
2008-S2 26,9 12,7 46,5 86,2
2009-S1 84,0 10,3 38,3 132,6
2009-S2 129,3 16,8 45,0 191,1
2010-S1 11,4 4,1 21,5 36,9
2010-S2 79,2 121,4 200,7
2011-S1 11,0 32,5 32,6 76,0
Tolerancias NTCSE y NTCSER
Electro Dunas
11
MT BT MT BT
6 8 10 13
6 8 10 13
6 8 10 13
6 8 10 13
6 8 10 13
6 8 10 13
6 8 10 13
6 8 10 13
Tolerancias N y D (NTCSE) S.Tipico 2
NUMERO DURACION
MT BT MT BT
Palpa Rural SE0246 4 7 10 17 25
Pisco Urbano Rural SE1046 4 7 10 17 25
Huaytará-Chocorvos SE0051 5 7 10 28 40
Puquio Rural SE0247 5 7 10 28 40
Pausa SE0049 4 7 10 17 25
Chaviña SE0053 5 7 10 28 40
Incuyo SE0054 5 7 10 28 40
Tambo Quemado SE0056 5 7 10 28 40
NUMERO DURACION
Tolerancias NIC y DIC (NTCSER)
Nombre del Sistema Codigo del SistemaSector
Típico
Acciones de ELD para mejorar Servicio Eléctrico en SER
Electro Dunas 12
SC215 LL202 LL203 LL204 PU202 PU203 SC215 LL202 LL203 LL204 PU202 PU203 SC215
1 PALPA RURAL 4 542 1 3 1 6 12 9 1 5 8
2 HUAYTARA CHOCORVOS 5 410 4 18 30 1 4 6
3 PUQUIO RURAL 5 255 1 1 6 6 1 2 5
4 PISCO RURAL 4 50
5 INCUYO 5 35
6 CHAVIÑA 5 8
7 PAUSA 4 7
8 TAMBO QUEMADO 5 2
4 1 3 1 1 1 18 6 12 9 6 6 30 3 11 19
7 4 18 39 30 11
INDICADORES DE FALLASGESTORES
ACCIONES EN SISTEMAS ELECTRICOS RURALES (SER)
PARARRAYOSITEM SISTEMA ELECTRICO
SECTORES
TIPICOS
LONGITUD
TOTAL RED
(KM)
TELEFONOS
SATELITALES
COMUNICACIÓN
RECLOSER A CCO
RECLOSER
ACCIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO
Electro Dunas
13
SC215
ACCIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO
Electro Dunas
14
LL202
ACCIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO
Electro Dunas
15
ACCIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO
Electro Dunas
16
ACCIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO
Electro Dunas 17
* Cumplimiento Plan Anual Mantenimiento(Inspeccion,limpieza, poda arboles)* Capacitacion personal-gestores con comunicacion y motocicleta* Instalacion Indicadores Fallas-disminucion tiempo reposicion-patrullaje* Instalacion 1 recloser con comunicacion al CCO* Programa de Inversiones (Posterias)
RECLOSER
RECLOSER
IF
IF
2 GESTORES
ACCIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO
Electro Dunas 18
IF IF
* Cumplimiento Plan Anual Mantenimiento(Inspeccion, limpieza, poda arboles)* Capacitacion personal-gestores con comunicacion y motocicleta* Instalacion Indicadores Fallas-disminucion tiempo reposicion-patrullaje* Instalacion 1 recloser con comunicacion al CCO* Programa de Inversiones (Posterias)
RECL
OSER
3 GESTORES
Electro Dunas 19
ALBUM DE FOTOS
Electro Dunas 20
RECLOSER EJE TICRAPO RECLOSER SECTOR OCOBAMBA
Electro Dunas 21
INDICADORES DE FALLAS
Electro Dunas 22
SATELITALES RADIOS HF
Electro Dunas 23
COMUNICACIÓN RECLOSER VIA GPRS A CCO ELD
SISTEMA GPRS RECLOSER
FIN
Electro Dunas 24