36
1 TERMINOS DE REFERENCIA PROYECTO: "MODERNIZACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA I ETAPA" Carretera Masaya 12 Intersecciones Carretera Norte 24 Intersecciones Intersecciones en Calzadas 12 Intersecciones I. INTRODUCCIÓN La Ciudad de Managua cuenta con dos Carreteras las cuales atraviesan transversalmente la Ciudad de Sur a Norte y Viceversa, Oeste a Este y Viceversa, siendo estas: Carretera Masaya, carretera que comunica la Ciudad de Managua en sentidos Norte-Sur y Sur-Norte; cubriendo un tramo de 2.5 kilómetros, conformada por 11 intersecciones semafóricas configuradas en serie, de las cuales el 70% de las mismas cuentan con cajas de luces de semáforo tipo LED. En dicha carreta circula un promedio de 28,000 vehículos diarios. Carretera Norte, carretera que comunica la Ciudad de Managua en sentidos Oeste-Este y Este-Oeste; cubriendo un tramo de 3.5 kilómetros, conformada por 23 intersecciones semafóricas en serie, de las cuales 2 de ellas son accionadas por peatones que atraviesan dicha Carretera; el 65% de los semáforos cuentan con cajas de luces de semáforo tipo LED. En esta carreta circula un promedio de 30,000 vehículos diarios. Además de estas dos carreteras este proyecto contempla la intervención de 12 intersecciones semafóricas distribuidas en la Avenida Miguel Obando y Bravo (7), Avenida Simón Bolívar (1), Pista Jean Paul Genie (2), Pista Portezuelo (1) y Pista Juan Pablo II (1); que por sus características son consideradas Calzadas según LEY PARA EL RÉGIMEN DE CIRCULACIÓN VEHICULAR E INFRACCIONES DE TRÁNSITO”. La red semafórica con la que cuentan ambas Carreteras y las Calzadas, carecen de tecnología que sea capaz de responder a los constantes cambios del comportamiento del tránsito vehicular, además de un sistema de monitoreo para las intersecciones. La Carretera Norte, Carretera Masaya y Calzadas a intervenir, cuentan con deficiencias en la señalización horizontal por lo que es necesario re señalizar como complemento del proyecto de la modernización del sistema de semáforos de las áreas mencionadas.

semaforos.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

  • 1

    TERMINOS DE REFERENCIA

    PROYECTO: "MODERNIZACIN DE LA RED SEMAFRICA I ETAPA" Carretera Masaya 12 Intersecciones Carretera Norte 24 Intersecciones Intersecciones en Calzadas 12 Intersecciones

    I. INTRODUCCIN La Ciudad de Managua cuenta con dos Carreteras las cuales atraviesan transversalmente la Ciudad de Sur a Norte y Viceversa, Oeste a Este y Viceversa, siendo estas:

    Carretera Masaya, carretera que comunica la Ciudad de Managua en sentidos Norte-Sur y Sur-Norte; cubriendo un tramo de 2.5 kilmetros, conformada por 11 intersecciones semafricas configuradas en serie, de las cuales el 70% de las mismas cuentan con cajas de luces de semforo tipo LED. En dicha carreta circula un promedio de 28,000 vehculos diarios.

    Carretera Norte, carretera que comunica la Ciudad de Managua en sentidos

    Oeste-Este y Este-Oeste; cubriendo un tramo de 3.5 kilmetros, conformada por 23 intersecciones semafricas en serie, de las cuales 2 de ellas son accionadas por peatones que atraviesan dicha Carretera; el 65% de los semforos cuentan con cajas de luces de semforo tipo LED. En esta carreta circula un promedio de 30,000 vehculos diarios.

    Adems de estas dos carreteras este proyecto contempla la intervencin de 12 intersecciones semafricas distribuidas en la Avenida Miguel Obando y Bravo (7), Avenida Simn Bolvar (1), Pista Jean Paul Genie (2), Pista Portezuelo (1) y Pista Juan Pablo II (1); que por sus caractersticas son consideradas Calzadas segn LEY PARA EL RGIMEN DE CIRCULACIN VEHICULAR E INFRACCIONES DE TRNSITO.

    La red semafrica con la que cuentan ambas Carreteras y las Calzadas, carecen de tecnologa que sea capaz de responder a los constantes cambios del comportamiento del trnsito vehicular, adems de un sistema de monitoreo para las intersecciones. La Carretera Norte, Carretera Masaya y Calzadas a intervenir, cuentan con deficiencias en la sealizacin horizontal por lo que es necesario re sealizar como complemento del proyecto de la modernizacin del sistema de semforos de las reas mencionadas.

  • 2

    II. ANTECEDENTES

    La Ciudad de Managua se encuentra en un proceso de modernizacin y desarrollo en los sistemas de trnsito de sus va con mayor afluencia y conflicto vehicular, con el objetivo de mejorar la circulacin, reducir tiempos de viaje y mejorar nivel de servicio de sus intersecciones (Highway Capacity Manual 2010 and Multimodal Level of Service) semaforizadas de sus dos Carreteras principales (Carretera Masaya y Carretera Norte) y una Calzada de alta circulacin; esto es debido a la alta demanda vehicular que estas manejan. El sistema semafrico que integran estas Carreteras y la Calzada carecen de tecnologa que sea capaz de funcionar de acuerdo a la demanda vehicular del sector; adems de monitorear el comportamiento del trnsito por medio de cmaras y con base a esto tener la capacidad de tomar decisiones e implementar un sistema donde se pueda informar a los conductores sobre colisiones, bloqueos, accidentes, desvos y algn otra actividad fortuita que afecte el comportamiento del trnsito vehicular. Estos sistemas integrados por semforos inteligentes (espiras de deteccin), semforos centralizados, sistema de cmaras de monitoreo y un sistema de pantallas informativas (Variable Message Sign-VMS) se encuentran operando en pases de Latinoamrica cuyo comportamiento vehicular es similar al de la Ciudad de Managua y siendo estos una herramienta sumamente til para el control del trnsito vehicular. Los sistemas de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS-Intelligent Transport System), son tiles para aumentar la velocidad promedio, reducir tiempos de espera en intersecciones, reducir tiempos de verde desperdiciados y tiempos de retraso en la intersecciones; adems estos contribuyen a reducir el consumo de energa elctrica debido a que estos sistemas son hasta un 80% ms efectivos en su consumo, situacin que actualmente no se da en la Ciudad de Managua debido a que actualmente algunas intersecciones cuentan con semforos los cuales utilizan bombillos incandescentes. La sealizacin horizontal en algunos puntos de las intersecciones tomadas en cuenta para este proyecto es deficiente y en ocasiones no concuerda con la sealizacin vertical, adems la sealizacin horizontal se le debe de realizar un mantenimiento para prologar su vida til.

    III. PROBLEMTICA Y JUSTIFICACIN

    Los sistemas de regulacin de trnsito vehicular deben ser eficientes para controlar los cambiantes flujos vehiculares tanto en horas punta como en horas valle; adems de contar con las herramientas para detectar, controlar y responder a cualquier situacin que pueda generar congestionamiento vial.

  • 3

    La Ciudad de Managua cuenta con una red semafrica la cual carece de las herramientas necesarias para el control del trnsito vehicular de forma remota, detectar colisiones, bloqueos, cierres por trabajos y toda esta informacin trasladarla al conductor a travs de un medio adecuado, con el objetivo de disminuir el tiempo de viaje a su destino, situacin que actualmente no se da. Muchas Ciudades en el mundo cuentan con un Centro de Control de Trnsito desde donde se monitorea por medio de cmaras el comportamiento del trnsito vehicular, para detectar vehculos con desperfectos mecnicos, colisiones y dems situaciones que se puedan dar en la va pblica; adems de ser un mitigador para reducir la violencia, es por esto que se da la necesidad en la Ciudad de Managua el actual sistema requiere del envo de agentes de trnsito a los puntos donde se dan problemas para conocer lo que sucede en la va pblica generando con esto un gasto de recurso adicional y con un tiempo de respuesta deficiente. Adems de la deteccin se necesita un medio de reaccin de forma remota, la Ciudad de Managua carece de un sistema capaz de realizar estas acciones entra las cuales podemos mencionar:

    Modificar el tiempo de los semforos Enviarlos a destellos (mbar-rojo) Desactivarlos (en caso exista un cierre) Generar corredores verdes para paso de vehculos de emergencia Que el agente de trnsito pueda controlar el semforo en la interseccin

  • 4

    IV. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIN

    Modernizar e implementar un Sistema Inteligente de Transporte, el cual facilite la movilidad vehicular y peatonal en la Carretera Masaya, Carretera Norte e Intersecciones en Calzadas; esto a travs de un medio remoto (Centro de Control de Trnsito-Central de Semforos) y este sea capaz de informar a travs de pantallas informativas instaladas en puntos estratgicos transmitiendo informacin sobre acontecimientos del trnsito, esto detectado a travs un sistema de cmaras de monitoreo vehicular. Fortalecer la red semafrica dotndolos de tecnologa para la reduccin de tiempos de viaje, tiempos de espera y aumentos de la velocidad promedio en horas punta. Adems de proveer soluciones capaces de reducir el tiempo de reaccin de los conductores.

    V. ORGANISMO CONTRATANTE

    La Alcalda de Managua, ha destinado un presupuesto plurianual con el fin de modernizar la red semafrica siendo esta una primera etapa, los fondos destinados para esa contratacin son propios.

    VI. RGIMEN DE CONTRATACIN

    El contrato PROYECTO: MODERNIZACIN DE LA RED SEMAFORICA I ETAPA, es regido por la Ley de Contrataciones Administrativas Municipales (Ley No. 801) y el Decreto No. 08-2013, Reglamento a la Ley de Contrataciones Administrativas Municipales; la empresa adjudicada tendr categora de Ejecutor del proyecto en su totalidad desde su planificacin, ejecucin de Obra Civil, instalacin de suministros, instalaciones elctricas y de red; adems de realizar las pruebas necesarias de funcionamiento, tambin deber garantizar que el equipo de tcnicos definido por la Alcalda de Managua reciba la capacitacin suficiente para el manejo del proyecto. La propuesta de ejecucin del Proyecto podr ser de hasta dos aos. El oferente deber presentar un plan de trabajo detallando la metodologa constructiva con la que pretende realizar el cambio de la red semafrica actual por una moderna, con el entendido que los trabajos deben garantizar los resultados en el tiempo propuesto, la Empresa Adjudicada deber iniciar los trabajo de conformidad con los tiempos establecidos en el PByC, es decir en este ao, la Alcalda pagar a la Empresa Adjudicada en tres pagos proporcionales de forma anual a partir del ao 2014, concluyendo en el ao 2016.

    VII. ALCANCE

    Para el proyecto de MODERNIZACION DE LA RED SEMAFORICA I ETAPA, contempla trabajar en los siguientes puntos:

  • 5

    1. CARRETERA MASAYA

    Tabla 1.

    No. Direccin Estado

    1.1 Carretera Masaya-Antiguo Sandy Modernizacin 1.2 Carretera Masaya-Los Gauchos Modernizacin 1.3 Carretera Masaya-Hotel Princess Hilton Modernizacin 1.4 Carretera Masaya-Lacmiel Modernizacin 1.5 Carretera Masaya-Embajada de Mxico Modernizacin 1.6 Carretera Masaya-Jean Paul Genie Interseccin

    Nuevo 1.7 Carretera Masaya-Primer Entrada de Las Colina Modernizacin 1.8 Carretera Masaya-Santo Domingo Modernizacin 1.9 Carretera Masaya-Segunda Entrada a Las Colinas Modernizacin 1.10 Carretera Masaya-Vivian Pelas Modernizacin 1.11 Carretera Masaya-Entrada UNICA Modernizacin 1.12 Carretera Masaya-Entrada Esquipulas Modernizacin

    2. CARRETERA NORTE

    Tabla 2.

    No. Direccin Estado

    2.1 Carretera Norte-MITRAB 1,2 Modernizacin 2.2 Carretera Norte-Cine Gonzlez 1,2 Modernizacin 2.3 Carretera Norte-Colegio Loyola Modernizacin 2.4 Carretera Norte-Mercado Oriental Modernizacin 2.5 Carretera Norte-Antigua Aduana Modernizacin 2.6 Carretera Norte-Antigua Pepsi Modernizacin 2.7 Carretera Norte-Sper Ejrcito Modernizacin 2.8 Carretera Norte-Armado Guido Modernizacin 2.9 Carretera Norte-La Robelo Modernizacin 2.10 Carretera Norte-ROLTER Modernizacin 2.11 Carretera Norte-Entrada Barrio Sta. Clara Modernizacin 2.12 Carretera Norte-3F Interseccin

    Nuevo 2.13 Carretera Norte-La Fanisa Modernizacin 2.14 Carretera Norte-Dancing Modernizacin 2.15 Carretera Norte-Cruz Lorena Modernizacin 2.16 Carretera Norte-La Kativo Modernizacin 2.17 Carretera Norte-La Rocargo Modernizacin 2.18 Carretera Norte-La Subasta Modernizacin 2.19 Carretera Norte-Caf Soluble Modernizacin 2.20 Carretera Norte-Entrada La Mercedes Modernizacin 2.21 Carretera Norte-Entrada Unidad de Propsito Modernizacin 2.22 Carretera Norte-Aeropuerto Modernizacin

  • 6

    3. INTERSECCIONES VARIAS Tabla 3.

    Los trabajos que debe presentar el proveedor en su oferta tcnica de forma clara y precisa son los siguientes:

    a) Diseo en planos del sistema de semforos a instalar en cada una de las intersecciones de la Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3, utilizando los equipos que se requieren y describen en las especificaciones tcnicas adjuntas y cantidad establecidas en Tabla 4.

    b) Diseo de la sealizacin horizontal (utilizando el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Trnsito-Ao 2,000) para cada una de las intersecciones de las Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3; cubriendo como mnimo 50 metros alrededor de cada una de las intersecciones.

    c) Construir bases para estructuras metlicas y canalizaciones para la instalacin elctrica y de red de las 48 intersecciones a intervenir de acuerdo a Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3, de acuerdo a las especificaciones tcnicas mencionadas de la hoja 10 a hoja 11, de este documento.

    d) Proveer e instalar de estructuras metlicas, de acuerdo a especificaciones tcnicas hoja 10 a hoja 12, y construir la infraestructura necesaria para instalaciones elctricas para las 48 intersecciones (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) semaforizadas, en bases y canalizaciones construidas mencionadas en Item d.

    e) Proveer e instalar de cajas de luces de semforos tipo LED (Light-Emitting Diode), y cajas de luces LED para peatones (donde aplique y de acuerdo a especificaciones tcnicas), para las 48 intersecciones semaforizadas a trabajar (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3).

    f) Proveer, instalar, calibrar y programar controles de semforos actuados y centralizados (Carretera Masaya e Intersecciones Varias) y controles de semforos centralizados (Carretera Norte) de acuerdo a especificaciones tcnicas.

    g) Proveer, instalar y programar de cmaras de monitoreo tipo PTZ y bala (de acuerdo a especificaciones tcnicas) para las 48 intersecciones semafricas (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3).

    h) Proveer e instalar de contadores descendentes (de acuerdo a especificaciones tcnicas) en intersecciones semafricas de Carretera Masaya y Carretera Norte, seleccionadas en base a estudio previo.

    i) Proveer, instalar y programar Pantallas Informativas (de acuerdo a especificaciones tcnicas) en intersecciones semafricas de Carretera Masaya y Carretera Norte, intersecciones seleccionadas estratgicamente, presentando argumentos que justifiquen su ubicacin.

    No. Direccin Estado

    3.1 Avenida Simn Bolvar-Luis Alfonso Velsquez Modernizacin 3.2 Avenida Miguel Obando y Bravo-Petronic Modernizacin 3.3 Pista Juan Pablo II-ENEL Central Modernizacin 3.4 Avenida Miguel Obando y Bravo-Rigoberto Modernizacin 3.5 Avenida Miguel Obando y Bravo-Parque Japons Modernizacin 3.6 Avenida Miguel Obando y Bravo-Hotel Seminole Modernizacin 3.7 Avenida Miguel Obando y Bravo-Monte de Los Olivos Modernizacin 3.8 Avenida Miguel Obando y Bravo-Museo Japons Modernizacin 3.9 Avenida Miguel Obando y Bravo-Auto Lote El Chele Modernizacin 3.10 Pista Jean Paul Genie-1 Cuadra Oeste de Rotonda Modernizacin 3.11 Pista Jean Paul Genie-Club Terraza Modernizacin 3.12 Pista Portezuelo-La Fontana Modernizacin

  • 7

    j) Proveer, instalar y puesta en funcionamiento de vialetas con sistema de luces LED, estas debern ser instaladas de forma paralela a la Lnea de Alto de la sealizacin horizontal; estas vialetas debern funcionar de acuerdo a las luces del semforo y deber ser instaladas tres (03) por carril, es decir, una en cada extremo y una al centro del carril.

    k) Diseo, Obra civil, instalacin elctricas, sistema de red, instalacin de mobiliario, equipo de cmputo y equipo de monitoreo (proveer equipo) para el Centro de Control de Trnsito, ubicado en la Alcalda de Managua, con instalaciones para 16 personas que monitoreen constantemente.

    l) Instalacin y configuracin de software de Controles de semforos (Actuados-Centralizados y Centralizados) de acuerdo a especificaciones tcnicas de los equipos a instalar en campo,

    m) Instalacin y configuracin de software de monitoreo con cmaras tipo PTZ (Pan-Tilt-Zoom) y bala .

    n) Instalacin y configuracin de software para el control de Pantallas Informativas (Variable Message Sign-VMS).

    o) Diseo en planos y ejecucin de sealizacin horizontal con pintura de trfico (de acuerdo a especificaciones tcnicas) en las intersecciones a intervenir (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3), dicha sealizacin deber respetar los estndares de Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Trnsito-Ao 2,000. Esta sealizacin deber incluir vialetas reflectivas de los colores correspondientes para cada uno de los usos correspondientes, el proveedor deber garantizar esta sealizacin con la pintura de trfico por tres aos, dando un mantenimiento rutinario.

    p) Diseo, planificacin, ejecucin y depuracin de conteos vehiculares direccionales y clasificados en cada una de las intersecciones enumeradas en la Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3, los conteos debern ser clasificados (vehculos, camiones y buses).

    q) Elaborar una simulacin de trfico con los conteos elaborados en el tem p, esta simulacin deber ser realizada en un software el cual despliege datos como:

    o Nivel de Servicio de La Interseccin o Capacidad de Uso de La Interseccin

    El software deber estar avalado por el Highway Capacity Manual's (HCM).adems de poder generar videos de la simulacin de acuerdo a las solicitudes de la Alcalda de Managua.

    r) La empresa adjudicada deber contemplar y establecer de forma clara en su oferta una garanta de 3 aos para el equipo instalado y 3 aos de garanta para instalaciones civiles, elctricas y de comunicacin, se exceptan de esta garanta los equipos o instalaciones daados a consecuencia de accidentes de trnsito o accidentes de la naturaleza.

    s) Todo equipo electrnico deber contar con equipo de proteccin contra picos de corriente (Tierra fsica, breakers, UPS, de acuerdo a especificaciones tcnicas). cualquier desperfecto en razn de subida o bajada de voltages cuenta a nombre del oferente adjudicado.

    t) Presentar una oferta de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para un periodo de 3 aos luego de la finalizacin del proyecto, dicha oferta deber contemplar todos los gastos en los que pueda incurrir la empresa adjudicada (equipo, personal, herramienta, etc), esta debe ser una oferta adicional.

    u) La empresa adjudicada deber garantizar la capacitacin del personal tcnico que la ALMA seleccione para el centro de control y el equipo instalado en campo. A si mismo tener personal soporte durante el periodo de garanta de los tres aos para apoyar al equipo del centro de control de parte de la ALMA.

    Todos los elementos existentes e instalados actualmente en las intersecciones (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3) debern ser desinstalados y retirados por el contratista ganador del

  • 8

    concurso. Dichos suministros debern ser trasladados al punto indicado por la Alcalda de Managua, a travs de un intercambio de cartas. El oferente en su oferta tcnica deber entregar planos del diseo de semaforizacin y sealizacin horizontal de cada una de las intersecciones enumeradas en la Tabla 1 y Tabla 2 y Tabla 3, indicando la ubicacin de cada uno de los suministros a instalar.

    VIII. COORDINACIN Y LUGAR DE TRABAJO

    El proveedor u oferente deber garantizar y establecer Supervisor, respaldados con documentos soportes, como curriculum, cartas o referencias de trabajos en el que se pueda constatar la experiencia y capacidades acadmicas y tcnicas, la institucin indagar todos los aspectos establecidos en su oferta, en caso de encontrar informacin no vers su oferta ser descalificada, la Empresa debe detallar adems del supervisor debe presentar un listado del personal que propone para ejecutar el proyecto esto debe ser respaldados con los documentos iguales al solicitado para el supervisor. El supervisor estar fsicamente ubicado en las oficinas que le designe el administrador del Contrato; sin embargo su trabajo de campo lo realizar en las intersecciones de la Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3. Estar en permanente comunicacin con los Tcnicos destinados por el administrador del contrato de la Alcalda de Managua y de las instancias gubernamentales que por su funcin tengan que ver con el Proyecto, tales como: la Polica Nacional, ENATREL, Unin Fenosa etc.

  • 9

    IX. ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL EQUIPO Y SERVICIO

    Especificaciones Tcnicas de La Estructura Tipo Pedestal Para Semforos Descripcin de la estructura tipo pedestal Fabricada con lmina negra de 1/8 de grosor con forma cnica de 2.63 metros de largo, dimetro superior de 0.11 metros, dimetro inferior de 0.18 metros. Platina en la parte inferior fabricada con lmina negra de de grosor de 12 x 12, sujetada a la estructura con cuatro (04) cartabones de lmina negra de . Los agujeros para el anclaje de la platina deben ser de y con una separacin a centros de 20 cm. Debe llevar un registro de acceso para el cableado a una distancia de 10 cm. a partir de la base, en forma ovalada, con una medida de 19 cm. de alto x 8 cm. de ancho, la cual deber llevar soldada en su contorno una hembra de de grosor x 2 de ancho (colocada de tal forma que 1 est fuera y 1 est dentro de la estructura) para evitar que se corten los cables y accidentes con el personal que maniobra los cables. Tambin deber tener una tapa para evitar el ingreso de suciedad, basura y que sean manipulados por personas no autorizadas. Debe incluir 4 tuercas de , 4 washas de presin o arandelas y 4 roldanas. La estructura metlica debe tener todos los accesorios necesarios para fijar las cajas de luces, de forma que no se giren y que resistan las vibraciones causadas por el viento, paso de vehculos, etc. Toda la estructura deber aplicarse una pintura base anticorrosiva y posteriormente aplicar pintura color verde. Detalle pgina 10.

    Descripcin de la base para soporte de la estructura del semforo tipo pedestal Fundicin de concreto de 3000 PSI, de 50 cm. de largo x 50 cm. de ancho x 60 cm. de profundidad, barras roscadas galvanizadas que funcionan como tornillos de anclaje de , debiendo reforzar el armado de la base con hierro No. 3 y estribos de hierro No. 2 a cada 10 cm. Al fondo de la armadura de hierro de la base, debe colocarse una losa (parrilla) soldada a la estructura, con hierro No. 3 a cada 10 cm. con medidas de 40 cm. de largo x 40 cm. de ancho. La separacin entre pernos (tornillos de anclaje) es a cada 20 cm. a centros. La parte de los pernos debe ser no menos de 8 cm. ni mayor de 10 cm. y deber llevar un ducto elctrico PVC a 90 grados de 2 hacia el registro. Detalle pgina 11.

  • 10

  • 11

  • 12

    Especificaciones Tcnicas de La Estructura Tipo Ltigo para Semforos Descripcin de la estructura tipo ltigo Fabricada con lmina negra de 1/8 de grosor con forma cnica de 3.50 metros de largo, dimetro superior de 0.095 metros, dimetro inferior de 0.19 metros. Platina en la parte inferior fabricada con lmina negra de 1/2 de grosor de 12 x 12, sujetada a la estructura por 4 cartabones de lmina negra de . Los agujeros para el anclaje de la platina deben ser de 1 con una separacin a centros de 20 cm. Debe llevar un registro de acceso para el cableado a una distancia de 10 cm a partir de la base en forma ovalada con una medida de; 19 cm de alto y 8 cm de ancho, la cual deber llevar soldada en su contorno una hembra de de grosor x 2 de ancho (colocada de tal forma que 1 est fuera y 1 dentro de la estructura) para evitar que se corten los cables y se lastime el tcnico que los trabaja. El registro deber tener su respectiva tapa para evitar el ingreso de suciedad, basura y que sea manipulado por personas no autorizadas. Debe incluir 4 tuercas de , 4 washas de presin o arandelas y 4 roldanas. La estructura metlica debe incluir todos los accesorios necesarios para fijar las cajas de luces de forma que no se giren y que resistan las vibraciones causadas por viento, paso de vehculos, etc. Toda la estructura deber aplicarse una pintura base anticorrosiva y posteriormente aplicar pintura color verde selva brillante. Detalle pgina 13. Descripcin de la base para soporte de la estructura del semforo tipo ltigo Fundicin de concreto de 3000 PSI de 80 cm de largo x 80 cm de ancho x 90 cm de alto, barras roscada galvanizadas que deber actuar como tornillos de anclaje de , debiendo reforzar el armado de la base con hierro No.3 y estribos No.2 a cada 10 cm. Al fondo de la armadura de hierro de la base, debe colocarse una losa (parrilla) soldada a la estructura, con varilla No.3 a cada 10 cm. La parrilla deber tener una medida de 70 cm de largo x 70 cm de ancho. La separacin entre pernos (tornillos de anclaje) es a cada 20 cm a centros. La parte de los pernos que debe salir sobre el nivel del piso donde va anclada la estructura del semforo, deber ser no menos de 8 ni mayor de 10 cm y deber llevar un tubo de ducto elctrico PVC a 90 grados de 2 con direccin hacia el registro. Detalle pgina 14.

  • 13

  • 14

  • 15

    Especificaciones Tcnicas de La Estructura Tipo Bandera Para Semforos Descripcin de la estructura tipo bandera Fabricada con lmina negra de 1/8 de grosor con forma rectangular de 6.14 metros de largo, de lmina cuadrada de 10. La platina en la parte inferior deber ser fabricada con lmina negra de de grosor de 16 x 16 y sujetada a la estructura en la parte inferior por 8 cartabones de lmina negra de de 8 alto x 2 1/2 de ancho. Los agujeros para el anclaje de la platina deben ser de 1 1/4 y con una separacin a centros de 30 cm. Debe llevar un registro de acceso para el cableado a una distancia de 15 cm, a partir de la base en forma ovalada con una mediada de 19 cm. de alto y 8 cm. de ancho, la cual deber llevar soldada en su contorno una hembra de de grosor x 2 de ancho (colocada de tal forma que 1 est fuera y 1 dentro de la estructura) para evitar que se corten los cables y se lastime el tcnico que los trabaja. El registro deber tener su respectiva tapa para evitar el ingreso de suciedad, basura y que sean manipulados por personas no autorizadas. Debe incluir 4 tuercas de 1, 4 washas de presin o arandelas y 4 roldanas. En la parte superior el poste debe llevar dos platinas de 1/2 x 12x 15, sujetadas por cuatro cartabones cada una de 10 x 2 , debiendo llevar cuatro agujeros de 1 de dimetro cada una. El brazo de la estructura debe construirse con tubo rectangular de 3 x 4 con una longitud de 5.11 metros formando un marco de 0.60 metros de altura, debiendo disponer de un espacio al final del brazo para colocar la caja de tres luces, el brazo debe llevar dos platinas de 1/2 x 12x 15, sujetadas por cuatro cartabones cada una de 10 x 2 , debiendo llevar cuatro agujeros de 1 de dimetro cada una, para anclarlo al poste, por medio de 8 tornillos de de grosor x 2 con doble roldana y washa de presin o arandela. Detalle pgina 16. Descripcin de la base para soporte de la estructura del semforo tipo bandera Fundicin de concreto de 3000 PSI, de 1metro de largo x 1metro de ancho x 1metro de profundidad, barras roscadas galvanizadas que funcionan como tornillos de anclaje de 1, debiendo reforzar el armado de la base con hierro 3/8 y estribos de a cada 10 cm. Al fondo de la armadura de hierro de la base, debe colocarse una losa (parrilla) soldada a la estructura, con hierro de 3/8 a cada 10 cm. con medidas de 80 cm. de largo x 80 cm. de ancho. La separacin entre pernos (tornillos de anclaje) es a cada 30 cm. a centros. La parte de los pernos debe ser no menos de 8 cm. ni mayor de 10 cm. y deber llevar un ducto elctrico PVC a 90 grados de 2 hacia el registro. Detalle pgina 17.

  • 16

  • 17

  • 18

    Especificaciones Tcnicas de La Estructura Tipo Bandera de Doble Brazo a 90 Para Semforos

    Descripcin de la estructura tipo bandera

    Fabricada con lmina negra de 1/8 de grosor con forma rectangular de 6.14 metros de largo, de lmina cuadrada de 10. La platina en la parte inferior deber ser fabricada con lmina negra de de grosor de 16 x 16 y sujetada a la estructura en la parte inferior por 8 cartabones de lmina negra de de 8 alto x 2 1/2 de ancho. Los agujeros para el anclaje de la platina deben ser de 1 1/4 y con una separacin a centros de 30 cm. Debe llevar un registro de acceso para el cableado a una distancia de 15 cm, a partir de la base en forma ovalada con una mediada de 19 cm. de alto y 8 cm. de ancho, la cual deber llevar soldada en su contorno una hembra de de grosor x 2 de ancho (colocada de tal forma que 1 est fuera y 1 dentro de la estructura) para evitar que se corten los cables y se lastime el tcnico que los trabaja. El registro deber tener su respectiva tapa para evitar el ingreso de suciedad, basura y que sean manipulados por personas no autorizadas. Debe incluir 4 tuercas de 1, 4 washas de presin o arandelas y 4 roldanas. En la parte superior el poste debe llevar dos platinas de 1/2 x 12x 15, sujetadas por cuatro cartabones cada una de 10 x 2 , debiendo llevar cuatro agujeros de 1 de dimetro cada una y otras dos platinas con iguales caractersticas a 90. Cada uno de los dos brazos de la estructura debe construirse con tubo rectangular de 3 x 4 con una longitud de 5.11 metros formando un marco de 0.60 metros de altura, debiendo disponer de un espacio al final del brazo para colocar la caja de tres luces, el brazo debe llevar dos platinas de 1/2 x 12x 15, sujetadas por cuatro cartabones cada una de 10 x 2 , debiendo llevar cuatro agujeros de 1 de dimetro cada una, para anclarlo al poste, por medio de 8 tornillos de de grosor x 2 con doble roldana y washa de presin o arandela.

    Descripcin de la base para soporte de la estructura del semforo tipo bandera Fundicin de concreto de 3000 PSI, de 1metro de largo x 1metro de ancho x 1metro de profundidad, barras roscadas galvanizadas que funcionan como tornillos de anclaje de 1, debiendo reforzar el armado de la base con hierro 3/8 y estribos de a cada 10 cm. Al fondo de la armadura de hierro de la base, debe colocarse una losa (parrilla) soldada a la estructura, con hierro de 3/8 a cada 10 cm. con medidas de 80 cm. de largo x 80 cm. de ancho. La separacin entre pernos (tornillos de anclaje) es a cada 30 cm. a centros. La parte de los pernos debe ser no menos de 8 cm. ni mayor de 10 cm. y deber llevar un ducto elctrico PVC a 90 grados de 2 hacia el registro. Detalle pgina 17.

  • 19

    Controlador De Trfico Para Semforos Centralizado Caractersticas generales Deber operar, simultneamente, 1, 2, 3 4 intersecciones. El control deber de tener la capacidad de operar en tres modos diferentes:

    Modo local aislado: En el cual el controlador deber opera en tiempos fijos en modo actuado.

    Modo local coordinado: En el cual el controlador deber opera en una red de equipos coordinados (sincronizado o sincronizado actuado).

    Modo PC: En el cual el controlador deber incorporarse dentro de una red centralizada de control de trnsito.

    Capacidad de operacin de 12 fases mnima, configurables como vehiculares o peatonales. Capacidad de operacin de 200 fecha especiales como mnimo. El control deber operar los siguientes estados de funcionamiento:

    Modo Inicial. Modo Intermitente. Modo Normal. Modo Manual. Modo Emergencia.

    El control se parametrizar mnimo mediante dos formas: En campo mediante el panel de control o por medio del programador o laptop Desde el centro de control por medio de la red de comunicacin. Entrada para destello emergente. Entrada para encender / apagar las lmparas de las luces de los semforos. Capacidad de re-direccionar la salida de luces de las fases con el fin de utilizar las luces sobrantes cuando las fases son de una o dos luces (flechas o peatonales). Panel de LEDs en cada una de las tarjetas de carga y de seal para una rpida visualizacin del estado de las luces. En modo local con capacidad de manejar: 2 secuencias mnimo. 8 ciclos para cada una de las secuencias mnimo. 3 desfasamientos (valores de sincrona) por cada ciclo mnimo. Generador Inalmbrico de Sincrona Panel de control para programacin avanzada del control. Puerto Serial RS-232, Ethernet, GPRS, CDMA Deteccin de falla en la tarjeta de salida de luces falla en la instalacin. Proteccin contra verdes conflictivos Deteccin de ausencia de focos. Bitcora de fallas, incluida en el controlador (30 ltimas fallas mnimo). El voltaje nominal de operacin deber ser de 120 VCA y aceptar valores de voltaje desde 90 hasta 138 VCA-60Hz El controlador deber de contar con un gabinete que almacene los componentes del controlador, el cual deber ser totalmente hermtico para impedir el ingreso de lluvia, etc. Capacidad de simular en lnea el funcionamiento del semforo Enva una alerta de alarma cuando detecta alguna falla Compuerta posterior con chapa distinta para Chapa galvanizada de acero inoxidable con una sola combinacin Sistema de colocar en verde un corredor para unidades de emergencia

  • 20

    Especificaciones Tcnicas Control De Semforo Actuado-Centralizado

    Control de Semforo Actuado

    1 CONTROL DE SEMFORO ACTUADO CON 1 TARJETA INCLUIDA 2 TARJETAS PARA DETECCION DE TRFICO VEHICULAR

    Especificaciones Tcnicas Tipo de Voltaje: 110V /60hz Dimensiones aproximadas en (mm): 450x340x140 Mueble externo (gabinete) Dimensiones aproximadas en (mm): 1350x640x520 Peso aproximado: 80kg CPU de 32bit Mximo de corriente 5 amperios Capacidad promedio de 200 fechas programables Promedio de 70 salidas de conexin para cada fase Botones peatonales de 8 grupos Deteccin de sistema externo Comunicacin (opcional) Ethernet RJ45 /GPRS/ RS232/485 Interface de operacin LCD y tablero de animacin de fases con LED La comunicacin con el equipo podr ser de forma manual con botonera en el controlador o bien por medio de software va remoto o locamente. El equipo deber contar con un sistema UTC Mueble externo (gabinete) de acero con pintura al horno. Receptor de GPS Regulador de voltaje con capacidad de manejar 12 juegos de luces de semforos de 3 colores. Deber Incluir el software para manejo remoto o local. Funcin de amarillo en destello y rojo en destello en cualquier posicin. Rieles o regletas especiales para la conexin de las luces de semforos. Deber contar con sensores en cada tarjeta relevadora de carga, funcin de sistema manual, todas en rojo, amarillo en destello, y se podr personalizar cualquier otra aplicacin. Deber incluir clave de acceso.

  • 21

    Parmetros Tcnicos:

    Alta velocidad y bajo consumo de 32 bit procesador RISC de procesar de serie ARM7 Sistema operativo con frecuencias hasta 100MHZ, Para el CPU deber ejecutar diversas operaciones sobre datos establecidos como salidas de corriente para seales de trnsito, procesamiento de datos y control de comunicacin. Conectores de alta calidad y cortacorrientes de larga duracin. Deber de ser diseado de la forma correcta para facilitar la instalacin, operacin y mantenimiento. Proteccin contra corto circuitos. Proteccin contra rayos elctricos: deber contar con un sistema de equipo contra rayos elctricos en las entradas de corriente para proteger y controlarse durante condiciones de lluvia severas, ya que los equipos estarn a la intemperie. Ajuste preciso de tiempo por medio de GPS, este deber utilizar un chip especial de tiempo, ao, mes, da, hora, minuto, segundo y unidad de da. Deber proveer salidas de corriente para 6 tarjetas con 16 grupos de luces y 70 salidas para luces como mnimo. Proteccin de corta corriente el cual debe contar con una memoria de 256M, flash dentro del la tarjeta de control para garantizar la seguridad de los datos y definicin del sistema. Deber contar con un sistema de administracin de archivos para fcil y confiable bajada de informacin y subida de informacin al sistema. Deber contar con una simulacin LED de la condicin de la interseccin en tiempo real sobre dicho aparto. Deber contar con fcil acceso para su mantenimiento y reparaciones, y para manejo de operaciones de apagado y encendido, sistema automtico, semiautomtico y manual. Enva una alerta de alarma cuando detecta alguna falla Compuerta posterior con chapa distinta para Chapa galvanizada de acero inoxidable con una sola combinacin Funciones de Control de Trfico:

    El aparato debe de contar con un sistema de modo de trabajo de multi-periodo, amarillo-rojo intermitente y control automtico. Deber tener un control intermitente de amarillo-rojo para ejecutar una programacin de bajo trfico o solucin de problemas. Deber contar con controles manuales para activar los cruces peatonales, el cual deber contar con 8 grupos como mnimo de canales, para ingresar datos al control, para luego combinarlos con botones peatonales y luces de semforos para poder pasar en el momento indicado por el software. Deber contar con control de deteccin de espiras para obtener informacin del trfico como volumen de trfico, direccin del trafico, tiempos de espera de trfico, velocidad de trfico para que la programacin acte con respecto al volumen de trfico programado. Sistema de colocar en verde selva un corredor para unidades de emergencia

  • 22

    Especificaciones Tcnicas de Las Tarjetas Para Espiras de Deteccin de Trfico Vehicular: La tarjeta para espiras de deteccin de trfico vehicular deber poder conectar un mximo de 4 espiras o canales de deteccin de trfico vehicular, y debern de contar con las siguientes especificaciones: Comunicacin RS232 Velocidad de transmisin: 57600, 38400, 19200, 9600. Ajuste de sensibilidad, tiempo de ocupacin, modo de salida y nmero de identificacin. Conexin de un mximo de 4 canales, 4 frecuencias de oscila miento las cuales podrn ser seleccionadas de la tarjeta. Tiempo real para deteccin de vehculos (entrando y saliendo) 4 modos de trabajo, ajuste, despliegue, normal y velocidad de transmisin. 8 tiempos de ocupacin de 3.5 seg, 4min, 8 min,16 min, 35min, 60 min, 120 min, infinito. Temperatura de trabajo, -40 C a 85 C. Humedad menor de 95% sin condensacin. Exactitud de deteccin de velocidad mayor de 90% Deteccin de largo de vehculos de 3 a 30 mts. Desviacin de largo de vehculo menor de 0.1mts Deteccin de vehculos mayor de 90% Especificaciones Tcnicas de Las Espiras Para Deteccin de Trfico Vehicular:

    70 a 80 metros de largo de cobre calibre No. 14 AWG. El forro del cable deber ser termoplstico o polmero para exterior. El control automtico de interseccin deber cumplir con conectividad de red almbrica, ADSL, comunicacin GPRS, CDMA, conexin a control de servidores y servidor de datos que puedan conectarse todos al aparato, deber permitir a los usuarios poder enviar informacin sobre distancias largas y supervisar el trfico y parmetros de dicho aparato. Despliega un conteo vehicular Descripcin de la base para soporte del control de semforo Fundicin de concreto de 3000 PSI, de 0.60 metros de largo x 0.60metro de ancho x 0.50 metro de profundidad, barras roscadas galvanizadas que funcionan como tornillos de anclaje de 3/8, debiendo reforzar el armado de la base con hierro 3/8 y estribos de a cada 10 cm. Deber tener una altura de 0.50 metros de altura, de 0.50 metros ancho x 0.75 metros de profundidad.

  • 23

    Especificaciones Tcnicas de Las Cajas De Tres Luces Tipo LED. Caractersticas Generales. Debe ser una caja de tres luces en la cual se alojar todo el sistema ptico y de conexin elctrica, con su respectiva visera, la cual a su vez de alojar un lente de color rojo, amarillo y verde selva de 300 mm de dimetro cada una, de tecnologa LED para 120 VAC/ 60 Hz. La construccin de la ptica debe proporcionar seales altamente luminosas de colores brillantes, limitando al mnimo la formacin de luces fantasmas, motivadas por incidencia de otras luces. Las cajas de tres luces debern poseer los soportes necesarios para su instalacin en estructuras tipo T, incluyendo los elementos que garanticen una posicin estable de la caja resistente a la accin del viento. Caractersticas Constructivas Las cajas de tres luces debern fabricarse en policarbonato color verde o negro, material resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta. No se aceptan cajas de tres luces fabricadas con procedimientos manuales de fundicin, o en lmina doblada. La seccin de las cajas de tres luces debe constituirse por un sistema rgido y absolutamente hermtico al polvo, lluvia y cualquier otro fenmeno atmosfrico o ambiental que pueda causar un deterioro interno a la caja. El modulo y la tapa porta lente debern constituirse un conjunto, que permita un cierre absolutamente hermtico y la tapa porta lente deber permitir el montaje sobre la misma de una visera del mismo material. El modulo deber estar provisto de un bloque terminal de conexiones elctricas, que permita la instalacin de los diferentes polos de cable de control elctrico, que proporcione las garantas de estabilidad y aislamiento requeridos para una buena operacin. Todos los componentes de las cajas debern ser reemplazados con facilidad. Caractersticas Tcnicas Visera: debern ser dimensionadas para proteger el lente contra los rayos solares muy inclinados y forman parte de las medidas adoptadas para disminuir las luces fantasmas. El material para su fabricacin deber ser policarbonato color negro. La fijacin de la visera a la tapa porta lente deber ser segura mas no rgida. Unidad ptica: debe consistir en una unidad sellada con dimensin de 300 mm o de 12 de dimetro con las siguientes caractersticas:

    Color de las lmparas: Rojo / Amarillo / Verde selva Nmero de LEDs por unidad: mnimo 160 Intensidad de luminosidad axial: 250 cd Humedad relativa: 20% - 95% Voltajes de entrada: 80 -135 VAC Mximo consumo de potencia: 15W Frecuencia: 60 Hertz

    Soportes: Todas las cajas de tres luces debes estar provistas de un soporte inferior y uno superior, debidamente acoplados al cuerpo de los mdulos de la caja y con sistema de orientacin sobre el eje vertical y horizontal que permita una adecuada instalacin en estructuras tipo T.

  • 24

    Especificaciones Tcnicas de Las Cajas Peatonales de Dos Luces Tipo LED. Caractersticas Generales. Debe ser una caja de dos luces en la cual se alojar todo el sistema ptico y de conexin elctrica, con su respectiva visera, la cual a su vez debe alojar un lente de color rojo y verde selva de 200 mm de dimetro cada una, de tecnologa LED para 120 VAC/ 60 Hz. La construccin de la ptica debe proporcionar seales altamente luminosas de colores brillantes, limitando al mnimo la formacin de luces fantasmas, motivadas por incidencia de otras luces. Las cajas de dos luces debern poseer los soportes necesarios para su instalacin en estructuras tipo pedestal, incluyendo los elementos que garanticen una posicin estable de la caja resistente a la accin del viento Caractersticas constructivas Las cajas de dos luces debern fabricarse en policarbonato color verde o negro, material resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta. No se aceptan cajas de dos luces fabricadas con procedimientos manuales de fundicin, o en lmina doblada. La seccin de las cajas de dos luces debe constituirse por un sistema rgido y absolutamente hermtico al polvo, lluvia y cualquier otro fenmeno atmosfrico o ambiental que pueda causar un deterioro interno a la caja. El modulo y la tapa porta lente debern constituirse un conjunto, que permita un cierre absolutamente hermtico y la tapa porta lente deber permitir el montaje sobre la misma de una visera del mismo material. El modulo deber estar provisto de un bloque terminal de conexiones elctricas, que permita la instalacin de los diferentes polos de cable de control elctrico, que proporcionen las garantas de estabilidad y aislamiento requeridos para una buena operacin. Todos los componentes de las cajas debern ser reemplazados con facilidad. Caractersticas tcnicas Visera: debern ser dimensionadas para proteger el lente contra los rayos solares muy inclinados y forman parte de las medidas adoptadas para disminuir las luces fantasmas. El material para su fabricacin deber ser policarbonato color negro o verde. La fijacin de la visera a la tapa porta lente deber ser segura mas no rgida. Unidad ptica: debe consistir en una unidad sellada con dimensin de 200 mm o de 8 de dimetro con las siguientes caractersticas: Color de las lmparas: rojo silueta humana de PARE y verde silueta humana de CAMINE Display de tiempo progresivo: cuenta regresiva del tiempo para el cruce del peatn en rojo y verde

    Nmero de LEDs por unidad: mnimo 160 Intensidad de luminosidad axial: 250 cd Humedad relativa: 20% - 95% Voltajes de entrada: 80 -135 VAC Mximo consumo de potencia: 15W Frecuencia: 60 Hertz

  • 25

    Soportes: Todas las cajas de dos luces debes estar provistas de un soporte inferior y uno superior, debidamente acoplados al cuerpo de los mdulos de la caja y con sistema de orientacin sobre el eje vertical y horizontal que permita una adecuada instalacin en estructuras tipo T. Dimensiones: las cajas deben tener dos secciones de 200 mm cada uno de dimetro en color rojo y verde selva. Todas deben tener display de tiempo regresivo para cada color.

    Sistema de Respaldo de Energa Elctrica Mediante UPS Caractersticas Generales. El sistema de respaldo de energa elctrica deber permitir para intersecciones crticas, el funcionamiento ininterrumpido de los componentes elctricos y electrnicos que la conforman, el sistema deber garantizar que continen funcionando por un perodo mnimo de 20 minutos tomando como base los requerimientos especficos de los componentes que representan alguna carga elctrica. Para esto se dispondr de una fuente ininterrumpida de potencia (UPS) con todos los accesorios necesarios para la proteccin, instalacin y puesta en marcha de dicho sistema. El UPS deber ser incorporado al mismo gabinete del controlador sin que uno afecte el funcionamiento del otro. Caractersticas Funcionales El sistema de respaldo de energa elctrica deber de actuar de manera autnoma en caso de cortes de energa elctrica (conexin y desconexin automtica). Adems de funcionar como una fuente de voltaje el UPS debe funcionar como regulador de voltaje para picos de corriente y armnicos en la red, as como cargador para la batera o grupo de bateras con las que cuente. Especificaciones Tcnicas Especificaciones de salida

    Potencia continua: depende de la demanda de la interseccin con mayor carga elctrica

    Voltaje nominal: 120V AC +/- 10% Tiempo de Transferencia: Inversor-Lnea:8-15ms, Lnea-Inversor:15-20ms Frecuencia nominal: 60Hz +/-3% Eficiencia mnima DC/AC: 80%.

  • 26

    Especificaciones de entrada

    Corriente mxima del inversor sin carga: 0.8 Amp. Voltaje DC: 12V DC Proteccin: Retardo mnimo de re-conexin del inversor a la lnea: 15 s. Proteccin por sobrecarga Proteccin por corto circuito Especificaciones fsicas Posibilidad de montaje en pared. Temperatura de operacin: 10 a 50 centgrados. Humedad relativa: 90% no condensada. Temperatura de almacenamiento: -55 a 75 centgrados.

    Especificaciones de La Pantalla:

    Separacin de puntos o pixel(mm) 31.25

    Colores Rojo , y verde selva(juntos pueden formar mbar o amarillo)

    Configuracin de puntos (pixel) 4Rojos y 2verdes

    rea de pantalla 19 X 119 Pulgadas Aprox.

    Resolucin de puntos (pixels) 16 X 100 Aprox.

    Dimensiones bsicas de LED 9.5 X 9.5 pulgadas Aprox.

    Dimensiones bsicas de juego de puntos

    8 X 8 pixels

    Tipo de corriente Constante esttica 120volts

    Angulo de visin: 30/30

    Luminosidad (cd/m2): >7300 (por cada color)

    Consumo mximo(Watt) Aprox. 900

    Consumo promedio Aprox. 250

    Nmero de caras: Una cara

    Nmero de caracteres por lnea: Mximo de16 caracteres por lnea

    Especificaciones y diseo del gabinete de la pantalla

    Proteccin de gabinete IP65(frente) / IP54 dorso (standard)

    Rangos de temperatura ambiente de trabajo.

    -20+55

    Rangos de temperatura ambiente de humedad

    10%95%

    Medidas 19 X 119 Pulgadas Aprox.

    Material de gabinete Aluminio

    Peso de gabinete No mas a 100 kg

    Disipadores de calor Por ventiladores elctricos

  • 27

    Especificaciones del Software para Controlar El Sistema:

    Conectividad por modem gprs, rs485 y rs232

    Deber contar con la funcin de manejar una o varias pantallas de mensajes al mismo tiempo

    Cada pantalla deber contar con un listado de mensajes pre establecidos y poder hacer nuevos utilizando cualquiera de los tres colores.

    Tambin poder coordinar con fecha de inicio fecha de caducidad del mensaje as tambin con las horas establecidas.

    Simulacin de lo que est transmitiendo en la pantalla

    Deber dar un estado de datos para el mantenimiento del mismo

    Deber contar con un editor de mensajes as como hacer diseos personalizados y que pueda enviar reportes va SMS a un telfono para enviar reporte de la pantalla.

    Debe de contar con alarmas de alto voltaje, bajo voltaje, exceso de temperatura y punto de GPS reportes de intensidad de luminosidad, fecha y hora, temperatura actual dentro de aparato, calidad de seal, opcin de velocidad de radar, mensajes SMS enviados y SMS recibidos, errores de puntos o pixeles. Mensaje desplegando en ese momento.

    Funcin opcional de medicin de velocidad por medio de radar.

    Leer informacin y transmitir informacin

    Funcin de sincronizacin de pantalla con software en lnea

    Funcin de poder hacer actualizaciones remotas o en sitio para nuevas aplicaciones de software.

    Funcin de apagado de pantalla y prendido de pantalla.

    Funcin de intensidad automtica o por horario definido.

    Las pantallas debern incluir los siguientes componentes:

    Observaciones:

    El sensor de temperatura es para mantener la temperatura estable de la pantalla

    Unidad de control debe incluir el software y la caja para control manual

    Proteccin de Sobre corriente Clase 2

    Sensor de temperatura

    Unidad de control

    Accesorios

    Cable de datos de 20mts:

    Cable de poder de 10 mts:

    Fuente de poder 10mts :

    Fusible de corto circuito

  • 28

    ESPECIFICACIONES TECNICAS DOWN COUNTER

    Caractersticas Generales

    El equipo deber tener una tarjeta electrnica capaz de detectar los tiempo de verde, mbar y rojo que el semforo vaya dando dependiendo su ciclo y capaz de cambiar conforme se vayan dando las variaciones de ciclo del semforo. Adems de desplegar en conteo regresivo de acuerdo al color del semforo que tenga activo y conectado al contador descendente.

    Especificaciones Tcnicas

    Estructura Metlica de Aluminio con Pintura al Horno color negro de 60cm X 80 cm Luces Bicolor (rojo, mbar y verde) De dos dgitos (8 8) Luces Tipo Kloster para exterior IP 67 El gabinete deber contar con seguros tipo broche para poder abrir la estructura

    metlica. El cable deber ser TSJ 6x14 donde se puedan conectar dos fases en caso del

    fallo de alguna.

    ESPECIFICACIONES TCNICAS VIALETAS

    Caractersticas Generales

    El equipo deber tener la flexibilidad de poder ser instalado en asfalto, con un epxico (frmula A+B) las vialetas debern ser conectadas al control directamente o alguna fase con la cual las luces tipo LED deber cambiar de color al igual que las luces del semforo, activndose nicamente con la fase roja del semforo y mientras tanto se activa la verde para paso peatonal.

    Especificaciones Tcnicas

    6 LED Ultra lumnicos de Alta Intensidad de Tercera Generacin Estructura en Aluminio Fundido de 6 pulgadas de dimetro aprox. Vidrio Templado Refractario a rostro de calle para evitar daos. Para instalacin dentro del asfalto con sistema integrado de Circuito Elctrico tipo

    Buzz Con apertura para mantenimiento con 8 tornillos de seguridad en acero inoxidable. Sello IP67 con capacidad de presin arriba de 30 toneladas. Cable TGP de Alta Capacidad Conector Serial Especial Metlico

  • 29

    ESPECIFICACIONES CMARAS TIPO BALA

    |2pcs 3rd generation LED Array, 30-60M IR Range, with 3.6mm/6mm/8mm/12mm lens, wateproof IP66 1/3" 2 Mega Pixel CMOS sensor Main Streem:1080 ;2 Mega Pixel lensOnvif, ICR, Low Lux; Support 3G Mobile monitor; H.264 video compression, dual stream video transmission, intelligent alarm, capture, recording

    ESPECIFICACIONES CMARAS TIPO PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

    Informacin del producto :

    6" domo a color de alta velocidad 216X modo da/noche 480 Lineas Wall / Ceiling Bracket Included Ventilador IP 66

    Video :

    Optical Technology Base: High Resolution Color 1/4" Super HAD CCD Elementos de imagen (H x V in mm): EIA/NTSC: 768H x 494 CCIR/PAL: 752H x 582V Resolucin: 480 Lines Mini Illuminacin: 0.01 Lux F1.6 S/N Ratio: >48dB Velocidad: 1/3~1/10000s Zoom: 18X Optical 12X Digital Enfoque: Auto / Manual Lago de enfoque: f=4.1~73.8mm 18X Iris: Auto / Manual Balance de blancos: Auto / Manual Salida de video: 1Vp-p , 75

    PTZ: Velocidad de Paneo: 0~300/seg Velocidad de Inclinacin: 0~120/seg Rango de paneo: 360 continuo Rango de inclinacin: 90 (180 w/ auto flip) Presets: 128 presets (Total) Comunicacin Multi-Protocolo, RS485 Grado IP: IP66 Peso: 4Lbs / 2Kg Temperatura de Operacin: -35C to +55C (w/ Housing)

    Fuente de Poder: Fuente de Poder: AC24V +/- 1.50 Consumo: 20VA

    Consumo de Energa Elctrica Consumo de Motor: 600mA Standby: 370mA Ventilador : 450mA Calentador: 180mA

  • 30

    ESPECIFICACIONES DE CANALIZACIONES

    Caractersticas Generales

    Las canalizaciones debern ser construidas con poliducto de 2 a una profundidad de 0.30 metros y el corte no mayor a 0.20 metros de ancho para el zanjeado. La cantidad de poliducto deber ser determinada por la cantidad de cable que circule por el mismo no excediendo de ocupar el 60% del rea total del mismo. La canalizacin deber ser cubierta por selecto debidamente compactado y finalmente sellada por asfalto de un espesor de 0.10 metros (medida de la parte superior del selecto a nivel del asfalto de arrasante de rodadura).

    ESPECIFICACIONES PINTURA DE TRFICO

    Descripcin:

    Pintura de trfico para sealizacin vial refulgente y no refulgente. COLORES DESARROLLADOS:

    Blanco Amarillo Rojo Negro

    CARACTERISTICAS: Pintura de sealizacin vial formulada en base a resinas Alquidicas modificadas con hule clorado, apropiada para ser aplicada directamente sobre cemento, piedra y aglomerado asfltico. Presenta un secado muy rpido, que permite la circulacin rodada en breve espacio de tiempo. Una vez seco, el producto posee una alta resistencia al desgaste por rozamiento, elevada resistencia a la gasolina y a los aceites minerales. ESPECIFICACIONES: Secado al tacto: 10- 15 minutos Secado para Abrir al trfico: 60 minutos Aspecto: Pintura satinada de secado rpido. Colores desarrollados. Blanco, rojo, negro, azul y amarillo. Viscosidad 100 10 Ku. Slidos por peso. 75 2% Diluyente: Disolvente Thinner Sinttico Olor: Caracterstico a disolvente. Rendimiento aprox.: 180 m. lineales por Gal A 5 mils de pelcula seca en lneas de 10 cm. Durabilidad Un ao APLICACIONES: El producto est formulado especialmente para la sealizacin VIAL e indicaciones de trfico en autopistas, carreteras, calles, garajes, parkings, vados, etc. y a un nivel mas privado, puede usarse para pintura de naves industriales, canchas deportivas, piscinas y para la distribucin de espacio racional en fbricas, talleres, patios y suelos en general.

  • 31

    FORMA DE USO: Con mquinas modernas de sealizacin en continuo. Antes de proceder a la sealizacin, es importante que las superficies estn exentas de polvo, grasa o humedad. A la pintura sin esferas refulgentes es posible incluir en el proceso de pintado dichas esferas antes de aplicarla si es requerido. RECOMENDACIONES: Si se aplica a pistola, se sugiere usar mascarilla

    ESPECIFICACIONES CABLE TGP 4X14 Cordones flexibles para 600 voltios formados por 4 conductores de cobre suave en construccin flexible en calibre 14 AWG, con aislamiento individual termoplstico de PVC identificados por colores, rellenos para dar seccin circular o cubierta integral termoplstica de PVC acabado liso o estriado, resistente a la humedad y al fuego, adems de una proyeccin de Nylon, . Segn el tipo, para conexiones de lmparas porttiles, seales, utensilios o herramientas porttiles, alumbrado de luminarias, en series y herramientas caseras y para servicio pesado e industrial canalizado. El Cable TGP deber ser diseado de acuerdo a las normas ASTM B3, B8, UL-83, UL-1581 and UL-1277, especificaciones y requerimientos de la ltima versin del Cdigo Nacional Elctrico (NEC-National Electrical Code)

    ESPECIFICACIONES CABLE TGP 2X10

    Cordones flexibles para 600 voltios formados por 4 conductores de cobre suave en construccin flexible en calibre 14 AWG, con aislamiento individual termoplstico de PVC identificados por colores, rellenos para dar seccin circular o cubierta integral termoplstica de PVC acabado liso o estriado, resistente a la humedad y al fuego, adems de una proyeccin de Nylon, . Segn el tipo, para conexiones de lmparas porttiles, seales, utensilios o herramientas porttiles, alumbrado de luminarias, en series y herramientas caseras y para servicio pesado e industrial canalizado. El Cable TGP deber ser diseado de acuerdo a las normas ASTM B3, B8, UL-83, UL-1581 and UL-1277, especificaciones y requerimientos de la ltima versin del Cdigo Nacional Elctrico (NEC-National Electrical Code)

  • 32

    MONITOR LED DE 46

    Video Tamao de la Pantalla 46" Resolucin 1 920 x 1 080 Ratio de contraste dinmico Mega Contrast Retroiluminacin LED LED Ultra Slim version 200Hz et fonction [email protected] Real Movie 1080 24p S Tenologa de Imagen LED Auto Motion Plus

    120/240HZ 200HZ Motion Plus

    Wide Color Enhacer Wide Color Enhacer Pro Audio Tipo de Altavoz Down Firing Sistemas de Efectos de Sonido

    SRS Trusurround HD & Dolby Digital Plus Woofer S Salida de sonido

    (RMS) 10W x 2

    Caractersticas Temporizador de suspensin

    S Buscador Automtico de Canal

    S Apagado automtico S Anynet+ (HDMI+CEC) S Modo juego S PIP (imagen en imagen)

    1 Tuner PIP Programador de apagado/encendido

    S Lenguaje OSD Europa. 25 Idiomas EPG S Internet@TV S DLNA S Biblioteca de Contenidos (Flash)

    S USB 2,0 S Compatibilidad con adaptador LAN inalmbrico

    S Administracin de contenidos

    S Tipo control remoto RF Remote Control Interfaz de usuario Inteligente

  • 33

    Nivelador automtico de volmenes

    S Sistema Tipo de Televisin Digital

    DVB-T/C, MPEG4 Sintonizador de televisin digital integrado

    S Dimensiones Tamao con soporte (AnxAlxProf)

    1 131 x 757 x 277mm Tamao sin soporte (AnxAlxProf)

    1 131 x 688 x 29,9mm Embalaje (AnxAlxProf) 1 415 x 818 x 260mm Peso Peso con embalaje 28,7kg Peso del televisor con soporte

    22,8kg Peso del televisor sin soporte

    18kg Accesorios Cable de Antena No incluido Cable de Alimentacin Incluido Bateria Incluido Compatible con Montaje en Pared VESA (An xAl)

    400 x 400 Compatible con Montaje en Pared Ultraplano

    S (Compatible) Modelo del mando a distancia

    TM990 (RF) Control Remoto Simple

    Incluido CD de instalacin S Cable de conexin S Manual de instrucciones

    S Energa Fuente de alimentacin

    AC220 - 240V 50 / 60Hz Comsumo Elctrico (en funcionamiento)

    130W

  • 34

    Comsumo Elctrico (en espera)

    < 0,1W Panel Panel Ultra Clear S Caractersticas Adicionales Entradas y Salidas (posteriores) HDMI 4 Audio Digital (ptico) 1 Salida de audio izq./der.

    No Entrada para PC (Dsub)

    1 Entrada de audio para PC (miniconector)

    1 Entrada de audio DVI Common Use for PC Audio Input Componente (Y / Pb /Pr)

    1 (Mini Jack) Compuesto (AV) 1 (Mini Jack) Ethernet (LAN) 1 Entrada RF 1 Diseo Tipo SAMSUNG Crystal TV Color Negro Efecto Luminoso S Giro (izquierda/derecha)

    S (20 / 20)

  • 35

    COMPUTADORAS CENTRO DE MONITOREO

    Computadora personal de escritorio, con procesador Core i5, 4Gb de memoria RAM, 500 Gb de disco duro interno, tarjeta de video adicional de 1Gb, adems de contar con un monitor plano de 17. El equipo deber incluir mouse y teclado.

  • 36

    X. CUADRO RESUMEN

    El diseo de la semaforizacin del proyecto PROYECTO LA MODERNIZACIN, CENTRALIZACIN DE SEMFOROS E IMPLEMENTACIN DE CMARAS EN LA CIUDAD DE MANAGUA Y SEALIZACIN HORIZONTAL FASE I CARRETERA MASAYA CARRETERA NORTE, deber ser de acuerdo a las cantidad de los suministros presentados en la Tabla 4. Tabla 4

    No. RUBRO CANTIDAD CANTIDAD GRAN TOTAL 1.- EQUIPO EQUIPO REPUESTOS

    1.1 CAJA DE LUCES LED Unidad 451 45 496

    1.2 CONTROL PARA SEMAFORO Unidad 46 5 51

    1.3 ESTRUCTURA TIPO PEDESTAL Unidad 43 4 47

    1.4 ESTRUCTURA TIPO LTIGO Unidad 86 9 95

    1.5 ESTRUCTURA TIPO BANDERA Unidad 80 8 88

    1.6 ESTRUCTURA TIPO BANDERA BRAZO DOBLE A 90 Unidad 18 2 20

    1.7 PANTALLA BI COLOR DE 0,60 METROS X3,10METROS Unidad 16 2 18

    1.8 CMARA TIPO PTZ Unidad 53 5 58

    1.9 SERVIDOR PARA CMARA TIPO PTZ Unidad 53 5 58

    1.1 PUSH BOTTON Unidad 11 1 12

    1.11 CAJAS DE LUCES PEATONALES Unidad 18 2 20

    1.12 CONTADOR DESCENDENTE Unidad 52 3 29

    1.13 VIALETAS CON LUCES LED (INCLUYE SIST. DE TRANSFORMADOR) Unidad 947 95 1042

    1.14 CAMARA TIPO BALA Unidad 98 10 108

    1.15 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Unidad 16 2 18

    1.16 MONITORES LED DE 46" Unidad 16 2 18

    1.17 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OPERADORES DEL CENTRO DE CONTROL (ESCRITORIO, SILLA, PAPELERA) Unidad

    16 2 18